当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 物业小区倒闸操作制度,菁华1篇(范文推荐)

物业小区倒闸操作制度,菁华1篇(范文推荐)

发布时间:2023-12-26 13:32:03

物业小区倒闸操作制度1物业小区倒闸操作制度(十)1、倒闸操作必须根据强电工程师或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令全过下面是小编为大家整理的物业小区倒闸操作制度,菁华1篇(范文推荐),供大家参考。

物业小区倒闸操作制度,菁华1篇(范文推荐)

物业小区倒闸操作制度1

物业小区倒闸操作制度

(十)

1、倒闸操作必须根据强电工程师或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。

发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。

发令全过程和听令报告时都要做好记录。

2、停电拉闸操作必须按照开关负荷侧刀闸母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。

如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;

送电时先送高压,后送低压。

严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

为防止误操作,高压电气设备都应加装防止误操作的闭锁装置。

3、倒闸操作人填写操作票,每张操作票只能填写一个操作任务,下列项目应填入操作票内:

①应拉合的开关和刀闸。

②检查开关和刀闸的位置。

③检查接地线是否拆除。

④检查负荷分配。

⑤装拆接地线。

⑥安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。

⑦切换保护回路和检验是否确无电压等。

⑧操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。

操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。

⑨操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。

按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”全部操作完毕进行复查。

⑩倒闸操作应由两执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。

7、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责报告,弄清楚后再操作。

8、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

9、下列名项工作可以不用操作票:

①事故处理。

②拉合开关的单一操作。

③拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。

但上述操作均应记入操作记录薄内

10、操作票应先编号,按照编号顺序使用。

作废的操作票应注明“作废”字样,已操作的要注明(或盖章)“已执行”字样。

上述操作票保存3个月。

推荐访问:菁华 物业 小区 物业小区倒闸操作制度 菁华1篇 物业小区倒闸操作制度1 物业倒闸操作规程

版权所有:春晖范文网 2014-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[春晖范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 春晖范文网 © All Rights Reserved.。备案号:滇ICP备140013829号-1