电厂电气防止误操作安全管理规定11总则为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,为创建一流企业,培养一流的运行队伍,为切实保障人身、设备、电网的安全,杜绝一切误操作事故的发生,特制定本规定。一切操作、监下面是小编为大家整理的电厂电气防止误操作安全管理规定,菁华1篇【精选推荐】,供大家参考。
电厂电气防止误操作安全管理规定1
1总 则
为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,为创建一流企业,培养一流的运行队伍,为切实保障人身、设备、电网的安全,杜绝一切误操作事故的发生,特制定本规定。
一切操作、监护操作必须落实以值长、值班员(第一责任者)为核心的安全生产责任制,充分发挥班组的互保作用,确保安全完成各项操作任务。
必须严格执行国家和电力行业的有关法规、标准、规定、规程、制度、《电气设备倒闸操作规范》的通知,规范操作行为,使一切操作实现规范化、标准化。
操作、监护人员,应做到规程熟悉、图纸熟悉、现场设备熟悉、防范措施熟悉。
电气运行人员,要熟悉微机闭锁、机械闭锁、电气闭锁等闭锁装置的功能、作用和原理。
闭锁装置处于常闭锁状态,并列入巡回检查范围,发现缺陷,应立即汇报联系消除,不得随意解除(拆除)闭锁装置。
微机强行解锁钥匙必须严格管理,需要强行解锁时,必须经当值值长批准,专职人员同意,并严格履行借用、归还登记手续。
不准外借强行解锁钥匙,严禁擅自强行解锁操作。
监护、操作人员必须树立高度的操作责任心,一切操作,都应做到严肃认真、高度负责、积极投入。
对值班人员的操作要定期分析评价,交流和总结经验教训,积极推荐操作能手。
9任何人员发现有违章指挥、违章操作,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。
为规范监护、操作人员的行为,坚决杜绝电气误操作,凡遇系统一次系统有操作,专业管理人员必须进行现场跟踪操作,动态实行防误管理。
对一贯认真执行操作监护制度,圆满完成各项操作任务者应给予表扬和奖励,对违章操作视情节、性质,按照有关规定严肃处理。
12本规定由发电部负责实施和解释。
2适用范围依据《电气设备倒闸操作规范》及我厂的具体情况,本规定规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、以及操作票的规范管理等。
对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。
倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、
继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。
本规定适用于发电部管辖范围所有电气设备的倒闸操作及管理。
本规定与上级颁发的规程、制度、标准等相抵触时,按上级有关规定执行。
引用标准原电力部部颁发的《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)。
国家电网公司《安全生产工作规定》。
国家电网公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。
国家电网公司《电业生产事故调查规程》。
4常用操作术语
常用操作标准设备名称
主变、厂高变(厂低变)(高备变、低备变)开关、闸刀、母线、线路、压变(PT)流变(CT)电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克(跌落式熔断器)保护。
常用操作术语
开关、闸刀、接地闸刀:合上、拉开。
接地线:装设(挂)、拆除。
各种熔丝:放上、取下。
继电保护及自动装置:启用、停用。
压板:放上、取下、投入、退出(解除)或从____位置切至____位置,短路并接地。
交直流回路各种转换开关:从____位置切至____位置(二次插件:插入、拔出)。
二次空气开关:合上、分开。
二次回路小闸刀:合上、拉开。
小车开关:由____位置拉、推或摇至____位置。
5倒闸操作基本要求
操作指令,要由有权发布操作指令的调度员、值长发布;
操作人和监护人,必须经考试合格,并能胜任操作和监护的能力,并必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。
现场
一、二次设备要有明显规范标志,包括设备名称、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。
电气主控室、集控室要有与现场设备实际结线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理图和展开图。
一次模拟图上,应能表明主要电气设备的命名编号、实际状态和接地线的装设位置。
倒闸操作,要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。
要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。
要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)一次设备应设有可靠的电气防误装置。
6倒闸操作原则
操作命令
倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。
在发布和接受操作命令时,必须互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语、操作术语和设备双重名称。
对于6kV、400V单一负载设备的停、送电操作命令,由值长发布,并填写《操作任务票》,电气班长受令确认正确无误后指定操作人员执行。
倒闸操作票
值班人员所进行的一切倒闸操作(事故处理除外),包括根据调度口头命令所进行的操作和根据工作票所进行的验电、装拆接地线、取放控制回路保险器等操作,均必须填写倒闸操作票。
一张操作票只能填写一个操作任务。
一个操作任务,指根据同一个调度命令所进行的一次不间断操作。
倒闸操作票必须连号使用。
下列操作可以不用操作票,但应记入运行日志中
事故处理;
拉合开关的单一操作(包括限电操作);
拉开接地闸刀或拆除全厂仅有的一组接地线;
倒闸操作基本规定
下列情况一般不进行系统正常倒闸操作:
交接班时;
系统发生事故或异常时;
雷电时(注:事故处理确有必要,可以对开关进行远控操作)
倒闸操作的顺序
停电拉闸操作必须按照开关母线侧闸刀的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
双母线倒闸操作:热倒时,母联开关必须合上并改非自动,先合上Ⅰ母(或Ⅱ母)闸刀,再拉开Ⅱ母(或Ⅰ母)闸刀;
冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。
推荐访问:菁华 管理规定 电厂 电厂电气防止误操作安全管理规定 菁华1篇 电厂电气防止误操作安全管理规定1 电厂电气防止误操作安全管理规定12条